设为首页   |    加入收藏   |   联系我们
用户名:密码:


现在时间:

建言立论
关于加快六合主城区供水管网改造的建议

  我区政协经济三组委员反映,近年来,我区公共供水事业取得了较快发展,陆续实施并完成了六合北部地区供水工程(南水北上)、六合农村改水(村村通)、青奥会自来水保供等重点民生工程的建设;此外,为彻底解决全区人民群众的饮用水安全问题,实现各街镇供水全覆盖,各街镇在“村村通”工程完成的基础上,于2014、2015年实施了“户户通”工程。上述一系列举措,从根本上有效解决了我区在供水设备老化、制水和输水能力不足、供水管网未全覆盖等制约全区社会经济快速发展的问题,为我区全面建成小康社会,提供了强有力的民生保障。
    但是,经调研发现,我区主城区供水漏损问题严重,应引起高度重视。省住建厅在省城市供水安全保障考核评价指标体系考核细则中明确要求,城市供水管网漏损率控制目标2017年底前控制在12%以下,2020年控制在10%以内。而六合地区2014-2016年这三年的供水管网漏损率分别为36%、35%、32%,每年的水损量达1100万吨左右,与全省其他地区相比差距较大。
    漏损率较高的原因除了个别偷水现象及内部抄收管理工作需进一步强化外,最主要的原因是供水管网年久老化。六合主城区供水管网材质有水泥管、PVC管、PPL管、PE管、镀锌管、铸铁管等,这些管道有的使用时间已达33年,有的管道老化后呈蜂窝状,稍受一点外力作用就容易爆管,不少老管网位于城区老平房、道路的下方无法开挖维修,上述这些需改造的老旧材质管径在DN25-DN500之间,管网总长度约45公里左右。
    管网老旧漏损率高将引起一系列问题:一是造成经济损失。经了解,负责我区供水的远古水业公司近年来售水成本大约在2元/吨,每年1100多万吨的水损造成的经济损失达2200多万元;二是引起水质污染。老旧破损的供水主管道还会给供水带来二次污染的水质安全隐患,因爆管而停水进行抢修后,泥水会从老化管网渗漏处带入供水管网中,导致居民家中时有放出浑水的现象;三是影响居民生活。管网老化时常出现爆管情况,组织维修就需要整片区的停水,频繁停水会给居民生活带来不便,造成大量投诉;四是造成水资源浪费。巨大的水损将造成水资源的大量浪费,不符合当今倡导的节约环保理念。
    建议:
    据调研,要彻底解决六合主城区供水管网漏损率居高不下的问题,需要投入资金约4000万元左右,将六合主城区约45公里左右的老旧材质的供水管网全部更换为球墨铸铁管材质的供水管道,而仅凭供水企业远古水业公司自身能力来完成这项工程是难以实现的。建议区政府相关部门结合六合主城区老街、危旧房改造建设规划,同步考虑该地区的老旧供水管网改造,同时区财政在年度自来水附加收益中考虑安排改造资金计划,从根本上解决六合主城区供水管网漏损问题,实现经济效益、社会效益和环境效益三提升。